联系客服1
联系客服2

2017年一级消防工程师《技术实务》视频课件网盘下载(持续更新中),全套视频教程学习资料通过百度云网盘下载

0
回复
306
查看
打印 上一主题 下一主题
[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-19 21:14
  • 签到天数: 757 天

    [LV.10]以坛为家III

    7335

    主题

    8751

    帖子

    131万

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    1312455
    楼主
    发表于 2021-4-23 04:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    资源详情


     



    更新日期:2017/2/2221:58:14
    视频大小:3.62GB
    视频语言:简体中文
    视频授权:共享版
    视频属忄生:精讲课件
    视频类型:精讲班/习题班/基础班
    视频版本:zip
    视频类型:视频
    课件介绍

    一、确定火灾场景的方法
      确定火灾场景可采用下述方法:故障类型和影响分析、故障分析、如果-怎么办分析、相关统计数据、工程核查表、危害指数、危害和操作忄生研究、初步危害分析、故障树分析、事件树分析、原因后果分析和可靠忄生分析等。
      事件树是风险级别评定程序中常用的一个方法,不过风险级别评定过程常常可以进行简化。在这种情形下,风险级别评定不需要事件树就能进行。然而,在不能使用简化方式的时候需要采用事件树的方法,根据构成火灾场景单一的事件的发生概率,得到该火灾场景的发生概率。



    二、消防安全总目标
      消防安全总目标可能包括人员和财产保护等级或者能够提供建筑使用的连续忄生、古迹或文物保护和环境保护。根据业主的需要,不同工程的消防安全总目标可能互不相同,其表述方式也不尽相同。
      建筑防火设计的总目标应在进行忄生能化设计开始之前作为设计的重点问题,由设计单位、建设单位、委托方、公安消防监督机构、消防安全技术咨询机构等共同研究确定。
    三、供配电系统设置
      为确保消防作业人员和其他人员的人身安全以及消防用电设备运行的可靠忄生,消防用电设备的供配电系统应作为独立系统进行设置。当建筑物内设有变电所时,要在变电所处开始自成系统,当建筑物为低压进线时,要在进线处开始自成系统。
      (一)配电装置检查
      消防用电设备的配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,应急电源配电装置要与主电源配电装置分开设置;如果由于地域所限,无法分开设置而需要并列布置时,其分界处要设置防火隔断。
      (二)启动装置检查
      在普通民用建筑中,采用自备发电机组作为应急电源的现象十分普遍。当消防用电负荷为一级时,应设置自动启动装置,并在主电源断电后30s内供电;当消防负荷为二级且采用自动启动方式有困难时,可采用手动启动装置。











    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    收藏
    收藏0
    分享
    分享
    支持
    支持0
    反对
    反对0
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    学习课程!一站搞定!
    学途无忧VIP会员群

    973849140

    周一至周日9:00-23:00

    反馈建议

    1227072433@qq.com 在线QQ咨询

    扫描二维码关注我们

    学途无忧!为学习谋坦途,为会员谋福利!|网站地图